8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?
原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!
形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!
[
本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
72楼
学习下先。谢谢楼主
回复
73楼
局部加剪力墙是比较好的方法,如果硬做确实不合理,你看轴压比比较小,而配筋如此大,地震作用下明显不合理啊。
回复
74楼
这位兄弟真是难为你了,做结构的基本的概念还是要有的!明显的框架结构已经很难承受这么大的地震力,还硬着头皮上个毛呀,你这样硬上,地震来了,框架不倒,里面的墙也都要报废了吧,严重建议从结构根本去考虑改为框—剪结构,建筑的功能也不会受什么影响,会好很多!
回复
75楼
可能是Y向刚度远小于X向的原因啊 是结构先天性不足的原因啊 我做过类似的结构 高宽比7.6 配筋是Y向及角柱很大 啊
回复
76楼
这个很正常的
回复
77楼
跨度小只影响梁的弯矩吧,与柱的刚度有关系吗?柱的刚度与截面尺寸有关吧。
回复
78楼
8度区是挺麻烦的,建筑做方案的时候很多不向结构征求意见,弄好后来结构很难做,建筑也不好改。
回复
79楼
8度Ⅲ类场地,很正常,若Ⅱ类场地,角柱配筋就略微舒服。
8度区Ⅱ类场地,本人做过8层高的纯框架住宅,建筑和结构方案要合理。
回复
80楼
感觉你是不是点了双偏压计算和双向地震力,PKPM说过,同时点这两个会造成柱配筋的不合理增大
回复
81楼
确实应该改框剪,8度区我算过一些框架,很难控制。
即使控制下来也在规范要求的边缘上,没有多大的余量。
建议和建筑商量下,改框剪。
回复