8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?
原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!
形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!
[
本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
62楼
直接导入到广厦软件试下就知道了,看看是不是PKPM的BUG
回复
63楼
怎么这种帖子都置顶呀,楼主有欠揍的嫌疑,就那么一点资料,谁能知道是怎么回事呢,还不是在乱猜,
回复
64楼
对于地震不能光靠扛,有的时候要考虑放,柱子刚度越大,自然分配给它的力越大,你可以考虑其他柱子也适当的加大,使得力分配均匀一些。有限元就是刚度决定力的分配。
回复
65楼
8度区3类场地,一个方向只有两跨,配筋大挺正常的哈。我们这做的,节点核心区配筋也很大,感觉是硬着头皮配啦
回复
66楼
八度区还是加剪力墙比较好,另外这跨有楼梯,是否考虑了楼梯构件对结构的影响?
回复
67楼
这根柱子哪个方向的柱端弯矩大,把柱子改为矩形,长边向柱端弯矩大的方向。另外把与这根柱子相交的框架梁的截面高度尽量减小 灌水
回复
68楼
这位仁兄你确实误会了!
这个周三要交的图!因为那一个问题一直解决不了,这两天就为这个事情头疼!方案是不能变了!一般8度区5层以上就建议不做纯框了.....现在就是硬着头皮上!
谢谢,谢谢大家的帮助!
[
本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-22 23:46 编辑 ]
回复
69楼
把相交的梁截面做大看看
回复
70楼
做成框架剪力墙结构比较好一点。
回复
71楼
先检查下模型
回复