结构很规则,一根柱配筋离奇大,希望高手帮帮忙?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2010年11月19日 22:40:17
只看楼主

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900) 未命名.jpg
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?

原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!

形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!

[ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
sunny885123
2010年11月21日 12:25:15
32楼



请教下 技术措施 具体指的是什么
回复
tangzukui
2010年11月21日 12:42:17
33楼
建议用PKPM算了之后,用广夏再算一次,比较一下,
回复
sunda1209
2010年11月21日 12:44:27
34楼
8度区是比较难控制,当初做过一个项目柱子大的惊人,你可以试试加片剪力墙
回复
tangzukui
2010年11月21日 12:46:51
35楼
为什么间我们降板350,一般我们都取9呢,8不算大。
回复
danhyly
2010年11月21日 12:47:17
36楼
为什么不把柱子面积减小点呢
回复
piaozhuo
2010年11月21日 20:23:12
37楼


柱子减小了位移角就不够了!570多的位移角!
回复
piaozhuo
2010年11月21日 20:25:12
38楼



对这个剪力墙的多少和刚度的把握不是很在行啊!
回复
xiaoyou1019
2010年11月22日 11:46:25
39楼
应该是跟你楼梯布置有关系 八度区0.3g 三类场地是这样的
回复
lizhuo303992
2010年11月22日 11:58:21
40楼
谢谢谢谢谢写
回复
dbeif
2010年11月22日 12:01:33
41楼
场地类别是三类,80++正常
回复