8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)
形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?
原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!
形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激!
[
本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
22楼
偶然偏心,应该是在高层中才要考虑的吧;楼主去掉试试啊;
楼主有空可以把模型发上来大家研究研究啊
回复
23楼
PKPMy有时候轴压比差一点 配筋会差很远
回复
24楼
确实很怪啊,要大应该也是左上 右上这种跨度大的角柱 配筋大,实在算不下来就加点剪力墙吧
回复
25楼
可能是这种跨度小,柱刚度相对较大,那么分到的地震力就大,再加上角柱及边柱调整系数,那么这个柱就可能配筋大了,不妨把其它大跨的柱截面加大,而角柱截面不加大,这样使地震力分配到该柱减小,有时减小的不少,很容易配制其配筋。
回复
26楼
恩!这样才使刚度变化均匀!不错的注意!谢谢指教!
回复
27楼
学习了:) :) :)
回复
28楼
卫生间活载取8,也太大了吧?
回复
29楼
柱子的轴压比是多少,如果轴压比不大就是柱端弯矩大了
回复
30楼
这个是带蹲坑的公共卫生间!所以取的8!这个技术措施里有!
回复
31楼
轴压比只有0.4,不是很大,柱端弯矩大了是因为其刚度不均匀所引起的吗?如何改善,请指教...
回复