利用基础钢筋做接地体的疑问,请进
wsx1wsx
wsx1wsx Lv.2
2010年11月19日 21:16:39
来自于防雷减灾
只看楼主

一般筏板基础,都是利用轴线上两根主筋焊接回路做接地体,有的图纸上指出是上、下排主筋各一根,有的图纸则压根没有说明,我查阅相关图集,也没有明确说明,请各位大侠给予指教,怎么选择钢筋才是比较规范做法,两根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)

一般筏板基础,都是利用轴线上两根主筋焊接回路做接地体,有的图纸上指出是上、下排主筋各一根,有的图纸则压根没有说明,我查阅相关图集,也没有明确说明,请各位大侠给予指教,怎么选择钢筋才是比较规范做法,两根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)
免费打赏
cuwf
2010年12月17日 12:10:07
12楼
我还见过香港设计顾问公司做法,多加两条16的,这有咋的拉,那不比上下排接法更里奇,我都纳闷啊,其解释不影响土建,是否可以理解,按原理来说,测试电阻合格即可??
回复
wangzhiqungz
2010年12月17日 23:49:24
13楼
好像国标图集有类似图例啊。就是上下两层。
回复
hlzzl
2011年01月20日 06:51:53
14楼
学习中,,,,,,,,,
回复
pdh20050818
2011年01月22日 16:27:50
15楼
最好有图示就好了,哪位大侠发个图来看看,谢啦。
回复
ytkof2005
2011年01月23日 19:38:30
16楼
我们无锡这边,一般都是利用土建16的钢筋,图纸上也都有明确写出。
回复
ch526168095
2011年08月12日 21:17:32
17楼
规范上面写的都是梁底的两根主筋,但是实际施工现场都在上面的两根主筋进行焊接。因为施工现场大部分的基础梁钢筋都非常密集,尤其是那些高层有地下室的基础梁,梁底筋都好几排,梁的高度大,主筋间距小,相互交接的几排钢筋绑扎安装完,底筋根本不具备空间进行搭接焊,容易造成漏焊、焊接质量差、检查起来困难。所以为了保证接地焊接质量,建议在基础梁的上面两根主筋进行焊接。
回复
lixingbao2009
2013年11月24日 19:58:16
18楼
到底上层一根,下层一根行不行呢;还是上层两根,下层两根
回复
lixingbao2009
2013年11月24日 20:01:28
19楼
有没有规范明确规定呢?
回复
zhao19890714
2013年11月25日 15:51:57
20楼
一般都是上下各一根
回复
bloodwzd
2013年11月27日 08:46:34
21楼
回复