问题一:混凝土结构加固设计规范GB50367-2006第12章植筋技术12.2.6条“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定”。我要在室内地下二做一个2米高的钢筋混凝土墙支撑上部的一小块板,想在板上植筋,在不考虑地震作用时候,这个墙只受压力,这个情况下我植筋还用靠计算确定吗?还是只要构造植筋就行了。植筋是不是只用来承受拉力和剪力?问题二:构造规定12.3.1条:1.受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm);
问题一:混凝土结构加固设计规范GB50367-2006第12章植筋技术12.2.6条“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定”。我要在室内地下二做一个2米高的钢筋混凝土墙支撑上部的一小块板,想在板上植筋,在不考虑地震作用时候,这个墙只受压力,这个情况下我植筋还用靠计算确定吗?还是只要构造植筋就行了。植筋是不是只用来承受拉力和剪力?
问题二:构造规定12.3.1条:
1.受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm);
2.受压钢筋锚固:max(0.6ls;10d;100mm)。
为什么受拉的是0.3ls,受压的0.6ls,有点想不明白。
希望各位高手给小弟指点指点。
2楼
楼主问的好!本人也不明白,也想知道啊
回复
3楼
本人也想学习一下。期待高手解答。
回复
4楼
看来没人回答啊,是没人知道,还是懒的回答啊。
回复
5楼
我认为只要满足构造要求就行了
回复
6楼
本人也在学习中。期待高手解答。
回复
7楼
本条规定的最小锚固深度,是从构造要求出发,参考国外有关的指南和技术书册确定的。
回复
8楼
规范上所说的承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定,意思是这东西一旦破坏后,后果严重,就要求你计算确定了,你可以考虑一下你所做的那个东西是什么情况。安全起见你最好还是按计算确定。
回复
9楼
我个人认为第二个东西是这样考虑的,受压钢筋由于植筋的存在偏心,并不是完全受压,为防止混凝土劈裂引用的安全系数。还有个原因是受拉钢筋较容易检测,万一不满足要求,可以重新植筋,但受压钢筋就不太好检测了。
回复
10楼
植筋长度应按计算确定。构造要求方面,规范是说:1.受拉钢筋锚固:max(0.6ls;10d;100mm);
2.受压钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm)。
回复
11楼
说的好,有道理,看来兄弟是有真才实学,不是死啃书本,佩服。
回复