请教高手植筋规范上的一些问题
jianxin917
jianxin917 Lv.2
2010年11月19日 16:15:30
只看楼主

问题一:混凝土结构加固设计规范GB50367-2006第12章植筋技术12.2.6条“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定”。我要在室内地下二做一个2米高的钢筋混凝土墙支撑上部的一小块板,想在板上植筋,在不考虑地震作用时候,这个墙只受压力,这个情况下我植筋还用靠计算确定吗?还是只要构造植筋就行了。植筋是不是只用来承受拉力和剪力?问题二:构造规定12.3.1条:1.受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm);

问题一:混凝土结构加固设计规范GB50367-2006第12章植筋技术12.2.6条“承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定”。我要在室内地下二做一个2米高的钢筋混凝土墙支撑上部的一小块板,想在板上植筋,在不考虑地震作用时候,这个墙只受压力,这个情况下我植筋还用靠计算确定吗?还是只要构造植筋就行了。植筋是不是只用来承受拉力和剪力?
问题二:构造规定12.3.1条:
1.受拉钢筋锚固:max(0.3ls;10d;100mm);
2.受压钢筋锚固:max(0.6ls;10d;100mm)。
为什么受拉的是0.3ls,受压的0.6ls,有点想不明白。
希望各位高手给小弟指点指点。
免费打赏
kubing
2010年12月12日 11:13:13
12楼
我也在学习这方面的知识
回复
zhoufangjie99
2010年12月13日 09:02:51
13楼
正在学习,虽然没怎么做过加固改造的项目,工作中肯定还是会遇到的,谢谢分享
回复
dabao718
2010年12月14日 14:08:44
14楼
是你没看明白,规范应该不是你写的那样规定的,除非你的规范印错了,呵呵,你再西看看关于锚固的规定
回复
ljws340122
2010年12月16日 11:28:49
15楼
应该是构造上的考虑吧 往往构造上的东西是经验总结的结果
回复
guanls2010
2011年02月16日 14:30:57
16楼
逛逛论坛真是不错,学习了
回复
a85572703
2011年02月22日 13:46:01
17楼
期待中,本人正在学习加固
回复
djane
2011年05月11日 12:46:12
18楼
我想应该是按计算确定,并且满足构造要求。
回复
lmc965743273
2011年11月28日 23:08:24
19楼
打打望了v
回复
美wa521de香
2012年12月07日 14:42:42
20楼
钢筋混泥土墙?你说是一小块板,具体的数据我们不清楚,承重的东西基本都是要经过力学计算的,除非你做一个明显够支撑他的东西,所以我觉得一句话是很重要的,我们施工的可以从经验上谈,但是还是要等设计的从理论上来给解决。
回复

相关推荐