剩余电流动作保护器(RCD)在几种低压供电系统中的使用
xjw2006
xjw2006 Lv.8
2010年11月19日 13:12:03
只看楼主

漏电引起的人身,设备事故和火灾事故时有发生,为保证人们的人身安全和财产安全,有必要使用并正确使用漏电保护器。漏电保护器的标准名称是剩余电流动作保护器(residual current operated protective deviles 以下简称RCD)。1 RCD的原理,功能,和选用。 1.1 剩余电流动作保护器(RCD)的理论依据是基尔霍夫电流定律KCL,将RCD中的零序电流互感器的设置点看作为一个节点,那么流进这个节点的电流等于流出这个点的电流∑I=0,忽略正常泄漏电流和线路对地电容电流,那么

IA+IB+IC+IN=0
在电气设备发生接地漏电的情况下,剩余电流(漏电电流)将通过漏电设备的漏电点,设备金属外壳,接地装置,大地流回电源,这就是剩余电流I剩,这时 IA+IB+IC+IN≠0,在零序电流互感器中将产生感生电流,经过放大以后,推动脱扣装置动作,切断故障电路电源。
1.2 RCD的主要功能是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护和直接接触保护,也能对绝缘损坏产生的泄漏电流和接地故障电流引起的电气火灾进行保护。
1.3 根据相关的规范,防止人身电击选用IΔn≤30mA的RCD,防范电气火灾选用I≤500mA的RCD。
免费打赏
ssqqugamd
2014年11月29日 17:56:15
12楼
xjw2006 发表于 2010-11-19 13:15 因是两种系统的综合,因此,如前所述,TN-C部分不能使用RCD,TN-S部分宜使用RCD。3 RCD的拒动作与误动作 …