消防水池的出水管标高和水泵进水管标高哪个高?
yuan1637
yuan1637 Lv.2
2010年11月19日 11:12:54
只看楼主

本人初学者,个人认为应该是水池那边高把,这样才水泵才可以自灌吸水,不知道我说的对不对??请各位赐教!~!~

本人初学者,个人认为应该是水池那边高把,这样才水泵才可以自灌吸水,不知道我说的对不对??请各位赐教!~!~
免费打赏
vwylin
2010年11月19日 11:21:06
2楼
是说水泵的吸水管在水池的地方和与水泵的地方 两个地方嘛?
如果是那两个地方应该是与水泵连接的地方高 坡度为1%
回复
yuan1637
2010年11月19日 11:26:02
3楼
消防水池的出水管标高和水泵进水管标高哪个高?
回复
shenhuoqilin
2010年11月19日 13:59:58
4楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 学习
回复
gandr
2010年11月21日 21:24:54
5楼
规范要求水泵宜设置为自灌式吸水,因其更可靠,我对自灌式的理解为,水池用水达到最不利情况使用的水量(也就是通过计算室内外用水而得出的需增设水池容量),此时的水位面仍应大于等于水泵中轴线。
回复
vwylin
2010年11月22日 09:35:00
6楼
不对,反过来就可以了
不过你的吸水管也太长了,计算一下阻力、校核一下汽蚀余量吧
回复
chenzq_001
2010年12月06日 22:54:38
7楼
要有向泵上升的坡度 这个泵站设计规范上有 防汽蚀
回复

相关推荐

APP内打开