关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月19日 10:44:23
来自于继电保护
只看楼主

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
免费打赏
zhaolei6362622
2010年11月20日 12:47:28
12楼
串联才对吧。
回复
kql1123
2010年11月20日 19:23:11
13楼
应该是串联对呀
回复
qinnong2008
2010年11月21日 12:14:19
14楼
学习一下……………………
回复
wangxf
2010年11月22日 07:27:54
15楼
不同相之间用零序互感器应该串联,同相之间零序互感器应该并联!
回复
yzh789
2010年11月22日 13:32:32
16楼
学习,支持各位高手发言
回复
hdq002
2010年11月22日 13:39:25
17楼
不同相之间串联,同相之间并联
回复
lxhayl521
2010年11月22日 13:44:55
18楼
路过,学习一下!
回复
zyz8438
2010年11月22日 14:21:45
19楼
DLT5153-2001火力发电厂厂用电设计技术规定
9.2.4 条文说明
1.JPG
2.JPG
回复
korinfu
2010年11月22日 14:53:05
20楼
如其他朋友说的一样 零序电流互感器的内阻抗太小 串联可以起到增大阻抗的作用 一般情况下 应该是串联的!
回复
zspzsl_7872
2010年11月22日 17:21:02
21楼
应该串联使用才能反映接地故障。
回复

相关推荐