关于多电缆回路多个零序CT应该采取串联还是并联接线?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2010年11月19日 10:44:23
来自于继电保护
只看楼主

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?

对于多根电缆的回路,每个电缆套有一个零序CT,那么这几个零序CT应该采取并联方式还是采用串联方式?
免费打赏
胖胖
2010年11月23日 05:15:55
22楼
都是牛人。。:)
回复
daming26
2010年11月24日 08:53:37
23楼

Zi=Zj在并联的情况下 I是不是计算错了 还是我眼看花了

顺便请教下 什么情况下 2根并联使用电缆都需要装设零序电流互感器?

[ 本帖最后由 daming26 于 2010-11-24 08:56 编辑 ]
回复
淮岸听风
2010年11月24日 10:00:23
24楼
按照规范,串联吧。
回复
tcchezhong
2010年11月24日 10:49:43
25楼
串联,是根据产品的特性规定的,规范是正确滴!如果,产品特性变了,就会修改规范啦!
回复
lingxuct
2010年11月24日 12:15:19
26楼
不知道这规范是什么人写出来的,事实和原理都说明并接才是科学的!

多根电缆不会同时接地吧?其中一根电缆接地,零序电流如果串联,会被另外的互感器阻止电流通过,继电器是否动作,在灵敏度上肯定受影响。

如果并接,因其他CT(二次)阻抗上分流很小,这点是我们通过试验得出的结论,能保证继电器正确动作。

理论上电流互感器的二次属电流源,没有一次电流的CT在二次也没有电流,外加电流会受它的阻抗影响而通不过电流。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-24 12:17 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年11月24日 14:15:27
27楼


楼上的理解与我之前的理解是一样的,实际都存在一个误区。即认为零序CT和普通的CT一样,属于电流源。其实两者是存在比较大的差异的。

归根到底,其实还是阻抗的问题。普通CT,之所以我们可以把它看成电流源,其二次电流只与一次电流有关,而与直接加在其二次线圈的电流无关,是因为普通CT的阻抗值非常大(>>负载阻抗),可以近似看成是一个电流源,此时就会发生如果一次没有电流,外加电流会受它的阻抗影响而通不过电流的现象。

而零序CT并不是这样,其输入阻抗一般都很小(< 负载阻抗),所以不能将其看成电流源,此时采用串联接线是合适的。
回复
wensixie
2010年11月24日 15:11:29
28楼
学习了,谢谢。。。
回复
yxl8905
2010年11月24日 15:44:25
29楼
当然要并联,零序电流是所有电流之和,每根电缆上的零序CT是本电缆三线电流之和,多根电缆CT并联等于输出就是多根电缆内所有电流之和。:victory:
回复
bobo8128
2010年11月24日 16:33:57
30楼
应该是串联对呀
回复
tcchezhong
2010年11月24日 16:36:44
31楼
老鼠,在钻研业务、深学技术!而且是,到论坛来交流学习心得!值得倡导!