请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?

请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。
根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。
管路穿过是否是指水管一类的管路

这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。
如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?
免费打赏
dxsong0225
2010年11月19日 23:58:35
2楼
是强条,应该修改!
回复
ggxinjian
2010年11月22日 09:50:13
3楼
多谢指点。。。。
回复
larenzhang
2010年11月22日 17:02:35
4楼
对伸缩缝那一块规范没说,但肯定不好。肯定不能穿过与消控室无关的任何管道,如果不得不穿,可以考虑做个夹层
回复
lzhxgx
2010年11月24日 17:14:06
5楼
违反规范要求。
找设计院或甲方变更或视现场状况对管线防护处理。:)