在比较的一项目上看到这样的设计说明:(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,

在比较的一项目上看到这样的设计说明:

(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,

打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。

查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,

有设计院的人能不能帮忙详细说明一下。
免费打赏
daguang816
2010年11月24日 10:33:14
22楼
应该根据工程需要吧,除了住宅总进线之外一般都不需要带漏电
回复
ftt_123
2010年11月24日 12:03:37
23楼
配电箱末端的小漏电开关应选用瞬动型的,要求IL=30mA,
回复
yao987
2010年11月24日 14:44:03
24楼
有1P+N可断开火线和N线的断路器
回复
xinxirong
2010年11月24日 15:44:48
25楼
1P+N可以同时断开火线和N线的
而且我们就是这样设计的。
回复
xinxirong
2010年11月24日 15:48:19
26楼


请不要误导别人,断路器虽然说是同时断N、L线,实际上在设计断路器时,L线比N线先断,哪怕只是0.1秒。
民规也要求TN-C系统不允许断N。
回复
加肥猫
2010年11月25日 12:55:51
27楼
漏电电流的选择与动作时间的配合,规范要求并不严谨,设计应加强这方面的意识。。
回复
rmrmrm
2010年11月25日 13:43:53
28楼
1P+N是指N线不检测电流过载,短路状况,但能和相线一起通断,这个在单相线路保护中与2P区别不大。
回复
sjycjm
2010年11月26日 10:09:45
29楼
配电箱末端的小漏电开关要求同时断开L线和N线是依据GB50054-95第4.5.6条的规定
GB50054-95第4.5.6条的规定:当装设漏电电流动作保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。
根据以上规定,因为N线属于带电导体所以应同时断开。
回复
boeing_s
2010年11月26日 10:21:36
30楼
100ma和30ma都可以用在末端,30ma一般用在防电击,100ma用在漏电火灾报警(当然30ma的也有这个作用)
楼层配电箱进线宜用300-500ma的
动作时间上下要进行匹配
回复
zzuzb
2010年11月26日 10:34:11
31楼

t同意这么做。设计院说的没错,俺也一直是这么做的。住宅生活用电总进线用4极开关,带漏电功能。“每栋住宅的总电源进线断路器应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流保护功能,剩余电流动作值的选择应符合:1。当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A时为300mA。250~400A时,为500mA。大于400A时在出线回路分别装设。”这是我在规范上摘抄的。具体哪个规范我给忘了。