在比较的一项目上看到这样的设计说明:(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,

在比较的一项目上看到这样的设计说明:

(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,

打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。

查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,

有设计院的人能不能帮忙详细说明一下。
免费打赏
ljphb
2010年11月20日 09:48:23
12楼
每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复
mxd331
2010年11月20日 10:22:48
13楼
末端小于0.1S,30ma即可.
回复
tanzhibin0526
2010年11月20日 10:39:52
14楼
进户总的配电箱进线开关,如果面积很大,可以在下一级到各单元的分开关,装设带漏电总开关,漏电电流300,400,500不等。进户应采用双极带过电压和欠电压脱扣的开关,无需漏电,再下级的,除挂机空调外插座回路都按30mA2P或1PN空天馈线。其中有人进线带漏电,100A下面插座不带了,这种方式,不可取。
回复
gws333
2010年11月20日 13:07:18
15楼
回复8楼
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:   
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;   
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。  
 3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
  4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
  5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
  6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;  
 7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。

单从以上可以看出,没有说到漏电一定得用2P的,可同时断开相线和中性线的,只是要求进线空开可以断开就行了。只要进线空开可以断开相线与中性线就行,后面的插座的漏电保护装置可以不用断开中性线啊。

感觉我要支持这位老兄的才是真理哈!呵呵
回复
nhjie2002
2010年11月20日 21:07:59
16楼
真是的,现在是设计院按规范做设计院的事,验收的人按条文验收,成套厂的按经验制作,各管各的,各赚各的钱。还好上海的那幢楼不是由电气方面引起的,不然又要引出来多少负责人,党和中央的人就要站出来说话了。唉。
回复
zhuangxiaowen
2010年11月20日 21:14:54
17楼
路过学了,受益匪浅!
回复
liuxianbo21
2010年11月21日 11:06:23
18楼
没有一个明确规定说用漏电的啊?
回复
luoyesuijin
2010年11月21日 11:38:17
19楼
没有一个明确规定说用漏电的啊?
回复
秦豫宛
2010年11月23日 15:07:13
20楼
或者是医院设备的那个章节,还是有说明的,要求火线N线一起断,还是零线比火线先断
回复
tony_song
2010年11月24日 09:39:20
21楼
优先选用2P+LE,其次选用2P,再次就选用1P+N+LE。