在比较的一项目上看到这样的设计说明:(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,
在比较的一项目上看到这样的设计说明:
(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,
打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。
查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,
有设计院的人能不能帮忙详细说明一下。
2楼
这条是针对同时断相和N的条文
至于用不用漏电,要看你带什么负载,关系到的是别的条文
回复
3楼
现在是《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版), 你看的不会使旧版吧?
设计院的做法没错,100MA应该是进线的总漏电开关吧。
回复
4楼
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
---------------------------------------
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
----------------------------------------------
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
你问的是哪一个问题?或者说纠结在什么地方?
回复
5楼
但瞬时动作不恰当吧
回复
6楼
没有看到过啊,末端30mA就行了吧,呵呵
回复
7楼
我问的问题是“用火线与零线一起断的漏电”有没有强制性的要求,说白一点说是国产的DZ47LE 1P+N的漏电能不能用,还是说非得用DZ47LE 2P的漏电,这是第一个,至于照明箱的进线空开采用2P的,现在做成套(照明箱)一般都做得到,还有一个是第7条 “每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。这一条应如何理解,如果像7层的住宅还好说,因为一幢会有一个计量箱,或者总箱之类的,如果是高层的呢,采用的是密集型母线槽的直接从地下室的配电房拉出来的,每层配一个插接箱的,那这个每幢住宅怎么理解??
回复
8楼
“用火线与零线一起断的漏电”有没有强制性的要求---------------先解决"火线与零线一起断"的问题,规范说得很明白,不管选用的是什么牌子的产品,均需满足.
"那这个每幢住宅怎么理解??"---------这不应该是问题,查一下词典,看一下"幢"的词义
回复
9楼
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
单从以上可以看出,没有说到漏电一定得用2P的,可同时断开相线和中性线的,只是要求进线空开可以断开就行了。只要进线空开可以断开相线与中性线就行,后面的插座的漏电保护装置可以不用断开中性线啊。
回复
10楼
"同时断开相线和中性线的,只是要求进线空开可以断开就行了"-------------这是执行规范的事
"后面的插座的漏电保护装置可以不用断开中性线啊"----------这是漏电断路器动作原理的事
回复
11楼
我以前用漏电都是用1P+N的,只是碰到这么一个工程,在总说明里面说了一句要这样做,并且这个工程特别重要,是医院的。才不得不考虑采用2P的漏电。不然我才不去管他呢,监理也不会去管这些的。算了,还是老老实实的听从设计院的意见,采用2P的(也就是同时断开相线与中性线)漏电断路器
回复