在比较的一项目上看到这样的设计说明:(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,
(4)本工程均选用能同时断开相线和N线的漏电开关。配电箱末端的小漏电开关选用瞬动型的,要求动作时100mA,
打电话打设计院,是不是因为这项目比较特殊才会有这样的子的要求,回答是规范说的,问了一下是哪一条,设计院的说要查一下,后打电话回来了,(现在这个年头设计院有这样子的态度很少见)说是《住宅设计规范》第6.5.2条。
查过了只是要求进线的断路器为零线火线一起断,没有说漏电啊,
有设计院的人能不能帮忙详细说明一下。