土木在线:冷冻水管和冷却水管
wufukaiqz
wufukaiqz Lv.2
2010年11月18日 22:49:16
来自于制冷技术
只看楼主

我也是刚学水冷机组方面的,所以很想和各位前辈学习:请叫一个问题,在我拍照的图上,每张照片上有三个接线盒子,它们是接在机组的冷冻水管和冷却水管上面的,不知道它们的作用是什么,麻烦大家解释一下。

20101117468.jpg
我也是刚学水冷机组方面的,所以很想和各位前辈学习:请叫一个问题,在我拍照的图上,每张照片上有三个接线盒子,它们是接在机组的冷冻水管和冷却水管上面的,不知道它们的作用是什么,麻烦大家解释一下。

20101117468.jpg


20101117469.jpg

免费打赏
adingkgb
2010年11月26日 18:34:15
12楼
从照片看,管道下面长方体的是开利的水温传感器,不可能是是压力继电器或电动调节阀。
开利长方也有类似外形的流量传感器,但是一般只装在出水(或进水)管上,不用进出水管都装。
进出水管都要安装的,应该就是进出水温度传感器。
回复
wenge0408
2010年11月27日 02:27:42
13楼
下面两个长方形我觉得更会是温度传感器,水流开关只装一个就好了。
回复
loststar
2010年11月27日 12:56:02
14楼
你的照片实在是看不太清楚,不过按照你照片上安装东西的位置来看好象是不太理想, 因为制冷机组在这两条管路上大多都是加断水保护器或温度计, 如果是断水保护的话目前比较常见的 大概是水流式继电保护器和管路压差式继电保护器两种 如果是温度计的话 那种类好象太多了 外观样式也太多 从这张不清晰的图片上根本看不出来
回复
朱同友
2010年11月27日 18:22:31
15楼
上面的图是冷却水管,下面的是冷冻水管,三个东西是水流开关、进水、出水温度传感器。
水流开关应该水平安装,冷却水一般不装水流开关。
回复
wjs471574050
2010年11月28日 21:39:40
16楼
一般情况是水流开关或者是温度探头
回复
ghj1973
2010年12月01日 16:00:25
17楼
进出水管一般安装温度计,出水管安装水流开关,水流开关安装在平管上,压力继电器安装在电动阀旁