请问各位前辈一个问题,昨天一位同事,接空调三相线时,线接好后试空调运转正常,第二天发现接触器坏了,查看原因接线错了,把N线与保护线接反了。第一:N线与保护线接反了,为什么能正常运转,接反了会有什么现象第二:如果把相线与保护线接反或者相线与N线接反会有什么现象请大家解答一下
请问各位前辈一个问题,昨天一位同事,接空调三相线时,线接好后试空调运转正常,第二天发现接触器坏了,查看原因接线错了,把N线与保护线接反了。
第一:N线与保护线接反了,为什么能正常运转,接反了会有什么现象
第二:如果把相线与保护线接反或者相线与N线接反会有什么现象
请大家解答一下
2楼
N线和地线本来就是通路,你那应该是没有漏保造成的,如果有漏保是工作不起的,而你坏接触器是因为地线接触不良,引起接触器时工作时不工作引起大电流拉电弧就烧坏了吧,幸运你的压机还没有坏,我是这样分析的,不知对不对哈
回复
3楼
零线与地线接反,一方面可能造成地线带电,有安全隐患;有漏电保护装置的话,保护装置会动作。另外,地线如果接触电阻不良的话,也可能导致用电设备运行不正常。
相线和地线接反,直接对地短路。
相线和零线接反的话,要看用电器的形式。如果是三相电器,可能直接在相于相之间超电压(从220V升为380V),引起用电器击穿烧坏。
如果是单相用电器,有些相线零线互换是可以运行的,而有些就不能运行(要看电器的具体线路结构)
[