宁电二期1000MW塔式炉超大体积砼基础浇筑组织,2007
qingshuifeiyun
2010年11月18日 22:33:51
来自于地基基础
只看楼主

《电力建设》第28卷 第12期 2007年12月[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-19 08:31 编辑 ]

《电力建设》第28卷 第12期 2007年12月

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-19 08:31 编辑 ]
0e2ad31818a6b22f322a.pdf
1000 KB
立即下载
csccbjs
2010年11月19日 08:32:49
2楼

摘 要 国华宁海电厂二期5号机组1000MW 塔式炉超大体积砼基础,一次浇筑量达超大体积7800 。基础浇筑的质量控制难点是防止出现施工冷缝和温度裂缝;精确计算资源需求,保证充足的资源投入可以作为防止出现施工冷缝的主控措施;优化配合比、保温措施、加强温度监测可以作为防止出现温度裂缝的主控措施。
关键词 超大体积砼 浇筑 组织

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-19 08:37 编辑 ]