风管下设喷头问题,喷头必须留在风管正下方居中位置吗?
seek
seek Lv.7
2010年11月18日 21:31:17
只看楼主

风管下设喷头问题,喷头必须留在风管正下方居中位置吗?“风管下设喷头”规范的本意是否尽量最大可能的消除风管遮蔽的影响?

风管下设喷头问题,喷头必须留在风管正下方居中位置吗?
“风管下设喷头”规范的本意是否尽量最大可能的消除风管遮蔽的影响?
免费打赏
fangwei123456
2010年11月19日 14:42:28
2楼
设计规范上的图集显示是要居中的,但对于低于2200的我认为应灵活掌握
回复
vk3001h
2010年11月19日 15:45:33
3楼

同意。风管底标高过低的情况下我一般采用侧喷头。
回复
seek
2010年11月20日 20:55:36
4楼
风管下设喷头问题,喷头必须留在风管正下方居中位置吗?
回复
joelau88
2010年11月22日 12:27:39
5楼
我刚做的一个,从侧面下来的
回复
wkq_1987
2010年11月22日 15:59:52
6楼
只要风管下面的喷头可以保护风管下面的区域,而且可以满足喷头的所需要的聚热面积就没有什么问题,可能考虑美观现场情况等做适当调整。
回复
shibushi1983
2010年11月23日 23:21:50
7楼
:hug:
个人觉得没必要。
回复
chj0330
2010年11月25日 17:09:10
8楼
我们觉得太低,起先用侧喷,后来消防局说不行,又都改为正中下喷了。
回复
zx7610
2010年11月25日 18:01:41
9楼
个人觉得没必要,只要喷头离风管边距离小于喷头的保护半径就可以,但要装在风管底下,不然就要给喷头加聚热罩。
回复