带水封的地漏排水管是否可以不加存水弯?
zhulinzhongcw
2010年11月18日 15:04:58
只看楼主

现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?

现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?
免费打赏
hxsn
2011年02月25日 14:52:35
22楼
面前只有偏心式的水封地漏合格,水封是53MM,排水也快
回复
mcqjsn1965
2011年08月11日 15:48:42
23楼
采用本厂专利新产品---直插地漏可以解忧
回复
hwqd600
2011年08月13日 22:36:13
24楼
不得在重复设置存水弯.
回复
tx
2011年08月14日 14:15:46
25楼
实际上现在市场上大多数的带水封地漏是不能符合规定的,所以,简单有效的办法就是选用无水封地漏加存水弯。
设计中应注明水封深度不小于50mm。。。。。这只是规避设计责任的方法。。。

[ 本帖最后由 tx 于 2011-8-14 14:19 编辑 ]
回复
xiaozhutifang
2011年08月23日 11:17:31
26楼
论坛,讨论的好详细,又收益了啊!~~~
回复
weifengyan1967
2011年11月22日 22:08:05
27楼
现有的地漏大多数不合格,好的又太贵,因此搞装修的不愿意用
回复
hbtrampss
2011年11月24日 15:55:30
28楼
因为设计时采用的是带水封地漏,水封深度不小于50mm,就不需要重复在排水支管上再设存水弯。可实际上往往各家在装修的时候就会把这个地漏去掉,换上自己买的地漏
回复
puhong5200
2013年10月14日 10:07:06
29楼
我们这个工程,用有带水封的地漏,也达到了50mm,单甲方非得加存水弯!有什么理由可以说服甲方?
回复
sjj515
2013年10月15日 10:56:04
30楼

谢啦,一直弄不清
回复
煮酒
2013年10月18日 15:01:47
31楼
雅蠛蝶,雅蠛蝶
回复