现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?
现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?
12楼
自带水封的不需另行设存水弯,水封深度不小于50MM,
回复
13楼
怎么证明楼主说的不是呢
[
本帖最后由 sw-gps 于 2010-11-26 15:43 编辑 ]
回复
14楼
不得重复设置
回复
15楼
严禁采用非活动机械密封代替水封
回复
16楼
学习,学习:time:
回复
17楼
水封深度不得小于50mm且不得重复设置~~~~~~
回复
18楼
根本就不需要,另外最主要的一点是费事不得好!
回复
19楼
学习 学习了
谢谢各位
回复
20楼
不得在重复设置存水弯
回复
21楼
设计中应注明水封深度不小于50mm
回复