带水封的地漏排水管是否可以不加存水弯?
zhulinzhongcw
2010年11月18日 15:04:58
只看楼主

现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?

现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?
免费打赏
lovingdog
2010年11月22日 13:51:44
12楼
自带水封的不需另行设存水弯,水封深度不小于50MM,
回复
sw-gps
2010年11月22日 16:56:49
13楼
怎么证明楼主说的不是呢

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-11-26 15:43 编辑 ]
回复
y1y108
2010年11月25日 21:24:11
14楼
不得重复设置
回复
sw-gps
2010年11月26日 15:40:00
15楼
严禁采用非活动机械密封代替水封
回复
yanlchou
2010年12月01日 08:41:10
16楼
学习,学习:time:
回复
duanshengchen
2010年12月01日 09:29:07
17楼
水封深度不得小于50mm且不得重复设置~~~~~~
回复
寒冬
2010年12月01日 09:52:14
18楼
根本就不需要,另外最主要的一点是费事不得好!
回复
chinasun0202
2010年12月20日 09:40:58
19楼
学习 学习了
谢谢各位
回复
tangchaoyhl
2010年12月31日 14:58:07
20楼
不得在重复设置存水弯
回复
阿东18
2010年12月31日 22:00:25
21楼
设计中应注明水封深度不小于50mm