现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?
现在我正在做的一个项目,设计图纸上地漏是自带水封的,且说明自带水封的排水器具均不需要在排水支管上加设存水弯。请问:是可以不加吗?但据我了解,一般的不锈钢地漏水封没有这么高,防臭效果不好,是否要加存水弯?
32楼
sw-gps 发表于 2010-11-26 15:40 严禁采用非活动机械密封代替水封不要 而且是必须不设置
回复
33楼
sw-gps 发表于 2010-11-26 15:40 严禁采用非活动机械密封代替水封不要 而且是必须不设置
回复
34楼
我觉得设计的时候就用带水封的地漏不设存水弯比较好 因为大都推销带存水弯的给住户 因为赚更多
回复
35楼
楼上几位解答的非常到位啊。
回复
36楼
本人是这样认为:
1、在北方区域,没有必要加设存水弯,但必须满足水封深度。、
2、在南方夏季气温较高的城市,很有必要加设,因为由于温度较高,如果连续几天不用,会使地漏水封中的水蒸发干净,从而反味。
3、值得说明的是,地漏下面加存水弯,弊端很多,气塞、堵塞、堵塞后不容易清扫等。而且增加造价及施工工序,增加施工隐患(增加一个附件存在两个漏点)。
以上是个人的意见,与大家分享,不足之处,请批评指正。
回复