抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗
抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗
2楼
最好做成三肢箍!
免得图审的要提你!!!
你难的改!!!!
别给自己找麻烦,
设计最好还是按规范来搞!
即使出了问题,你也没什么责任!
设计有风险,出图须谨慎!
回复
3楼
跟这后面学习
回复
4楼
一级抗震是200
二三级才是250
虽然规范是不宜
但是最好还是不要了
回复
5楼
首先,规范规定一级框架梁加密区的箍筋肢距不宜大于200!
300宽的梁(加密区)用两肢箍肯定不可以!可以采取增设拉筋的方法解决!
回复
6楼
二、三级要求250的好像可以做两肢箍……因为我开始也以为不行,后来直接被提我浪费……
坤哥,话说是如果减去保护层厚度,再算箍筋的内径……好像确实没有超过250
浩哥:人家说的是1级、1级,而且请注意啊,我给大家讲过啊,二三级可以用的,擦边球,上课不认真啊,浩哥
回复
7楼
我们300还是做两只的,只有350开始直接坐到4只,不知道这样做有没有道理
回复
8楼
江苏省审图要求必须3肢
回复
9楼
算下面积配箍率就可以了。
回复
10楼
6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
所以:一级抗震的时候,300宽梁,中间加一道 “一肢箍筋”。
2级抗震的时候,300宽梁,2肢箍筋 够了啊。算下:300-50(保护层)=250正好满足啊
[
本帖最后由 wuyuan9833 于 2010-12-10 15:20 编辑 ]
回复
11楼
保护层厚度是算到主筋外表的。如果箍筋直径是8的话,300的梁在使用二肢箍的情况下的肢距是300-2*25+8=258mm。
回复