一级框架300宽梁用两肢箍可以吗
asdsa6
asdsa6 Lv.2
2010年11月17日 19:46:25
只看楼主

抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗

抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗
免费打赏
rosedog
2010年11月18日 09:19:17
2楼
最好做成三肢箍!
免得图审的要提你!!!
你难的改!!!!
别给自己找麻烦,
设计最好还是按规范来搞!
即使出了问题,你也没什么责任!

设计有风险,出图须谨慎!
回复
cl_66268552
2010年11月18日 13:01:39
3楼
跟这后面学习
回复
perma
2010年11月20日 11:52:25
4楼
一级抗震是200
二三级才是250

虽然规范是不宜
但是最好还是不要了
回复
yjf-lxy
2010年11月21日 20:46:02
5楼
首先,规范规定一级框架梁加密区的箍筋肢距不宜大于200!
300宽的梁(加密区)用两肢箍肯定不可以!可以采取增设拉筋的方法解决!
回复
zhx64963117
2010年11月21日 20:48:39
6楼
二、三级要求250的好像可以做两肢箍……因为我开始也以为不行,后来直接被提我浪费……

坤哥,话说是如果减去保护层厚度,再算箍筋的内径……好像确实没有超过250


浩哥:人家说的是1级、1级,而且请注意啊,我给大家讲过啊,二三级可以用的,擦边球,上课不认真啊,浩哥
回复
tomguo12001
2010年11月22日 08:43:38
7楼
我们300还是做两只的,只有350开始直接坐到4只,不知道这样做有没有道理
回复
chaobin_650319
2010年12月09日 21:04:58
8楼
江苏省审图要求必须3肢
回复
qjlgd
2010年12月09日 22:13:29
9楼
算下面积配箍率就可以了。
回复
wuyuan9833
2010年12月10日 09:19:52
10楼
  6.3.5 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。

所以:一级抗震的时候,300宽梁,中间加一道 “一肢箍筋”。

2级抗震的时候,300宽梁,2肢箍筋 够了啊。算下:300-50(保护层)=250正好满足啊

[ 本帖最后由 wuyuan9833 于 2010-12-10 15:20 编辑 ]
回复
zp0596911
2010年12月12日 20:50:55
11楼
保护层厚度是算到主筋外表的。如果箍筋直径是8的话,300的梁在使用二肢箍的情况下的肢距是300-2*25+8=258mm。
回复