抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗
抗规要求一级框架梁箍筋肢距不应大于250,300宽的梁用两肢箍可以吗
12楼
楼上说的很对 很对。
:lol :lol :lol
回复
13楼
几毫米的误差别太认真了:lol
回复
14楼
pkpm出图自动按四肢箍,不知道现在三肢箍常用不,另外,适不适合用于一级抗震结构,我现在也遇到这种问题了!!!
回复
15楼
一级抗震的时候,300宽梁,中间加一道 “一肢箍筋”。
2级抗震的时候,300宽梁,2肢箍筋 够了啊。算下:300-50(保护层)=250正好满足啊
回复
16楼
“一肢箍筋”哪里找的到是如何设置的啊?。
回复
17楼
一道S箍啊
回复
18楼
三肢箍如何施工
回复
19楼
1级抗震的话 300宽的梁用2肢箍就有点打擦边球了 弄不好审图通不过的 建议用3肢箍
但是2级抗震的话 300宽梁用2肢箍一点问题都没有
回复
20楼
设计有风险,出图须谨慎!说得很好啊。
回复
21楼
友情提示,我们单位严禁在一级抗震300的梁宽做成两股的,必须3个
回复