一边有柱一边没柱的梁设计问题
suntianxin
suntianxin Lv.3
2010年11月17日 16:16:31
只看楼主

一个三层的框架结构,因为要放置变压器,中间取消了一排柱子,边跨柱距12米,Y向9米,请问中间的梁应该怎么设计,按什么设计,本人想按连梁或者一端固接一端铰接设计,配筋如下,但不知附图中的钢筋配置是否合适,请高手指教!

一个三层的框架结构,因为要放置变压器,中间取消了一排柱子,边跨柱距12米,Y向9米,请问中间的梁应该怎么设计,按什么设计,本人想按连梁或者一端固接一端铰接设计,配筋如下,但不知附图中的钢筋配置是否合适,请高手指教!

截图1.jpg


截图2.jpg

免费打赏
老鬼七
2010年11月18日 09:46:12
12楼
路过!!!!!!飘过!!!!!!!!!!
回复
suntianxin
2010年11月18日 16:05:19
13楼
PKPM程序居然认定是悬挑梁,我晕啊
回复
chen13033576
2010年11月20日 22:38:41
14楼
楼主还应注意你中间那根横向梁支座钢筋的锚固问题;

以前有人提过这个问题的,梁的宽度要做够,满足钢筋锚固的最小要求!
回复
qqour
2010年11月20日 22:43:28
15楼
貌似很难:) :) :)
回复
leadingldl
2010年11月21日 07:44:27
16楼
就是9米方向为主梁的,如果12米方向为主梁,那就是悬挑了
回复
scljc2010
2010年11月21日 14:03:24
17楼
满足钢筋锚固的最小要求
回复
lantian1003
2011年04月30日 11:13:16
18楼
又没什么关系的。加大梁截面。增加刚度
回复
stefsun_yujie
2011年09月10日 11:15:13
19楼
这样会不会造成强梁弱柱的问题
回复

相关推荐

APP内打开