对于高层结构,计算指标的时候考虑偶然偏心的影响。我想问一下,在看位移比的时候,因为考虑了偶然偏心,有: 工况 1 X 方向地震力作用下的楼层最大位移; 工况2 X -5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移; 工况 3 X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 ~~~~~对于规范上有关扭转不规则的,要求位移比不宜大于1.2,请问这个数据是只看工矿1下面的位移比,还是三个工况都要看。
有: 工况 1 X 方向地震力作用下的楼层最大位移;
工况2 X -5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移;
工况 3 X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移 ~~~~~
对于规范上有关扭转不规则的,要求位移比不宜大于1.2,请问这个数据是只看工矿1下面的位移比,还是三个工况都要看。