请教底框结构剪力墙的拆除问题
wss111
wss111 Lv.7
2010年11月17日 09:28:06
只看楼主

现有二托四的底框结构的楼房,原横向剪力墙结构尺寸为:墙高4.2M、厚250MM、三个进深长度为左3.6M、中6M、右2.4M,中间由框架柱分隔。在6M的剪力墙上有一1.5M*3.6M的门洞。现因经营需要在二层3.6M的剪力墙上开一门洞(1.2M*2M)。加固方案:采用植筋的方法把原先的洞口按照原设计要求封堵,在3.6M墙段靠近中柱边开洞,增设暗梁及边柱。(原先的洞口也是紧靠近中柱)。妥否,请大侠指教。

2010年11月17日 11:22:12
2楼
我是不是发错地方了,有没有高手与我交流。
回复
qufei516-2008
2010年11月17日 12:47:10
3楼
这个需要看到具体图纸(最好是原来设计者来处理),不好发表评论,提供点建议:1.尽量不要影响整个结构的传力体系,2.谨慎处理,毕竟底框结构本身的受力就不是很明确,咨询专门的加固设计公司好点,
回复

相关推荐