做了一个室外夜景照明工程的配电设计,照明设计公司设计了200~300盏led的灯具,一般室内设计是1个回路25盏灯,装修是一个回路不宜超60个光源,这个室外照明没做过,回路太多也不太好施工呀,谁能帮帮我呀
做了一个室外夜景照明工程的配电设计,照明设计公司设计了200~300盏led的灯具,一般室内设计是1个回路25盏灯,装修是一个回路不宜超60个光源,这个室外照明没做过,回路太多也不太好施工呀,谁能帮帮我呀
12楼
来看三楼的 学习了
回复
14楼
楼主辛苦了
回复
15楼
按建筑规范做室外照明明显不合适的,而且一般规定是针对普通灯具,LED灯具是可以超出规范要求的,具体设计我觉得还是结合载流量与检修安装的便捷性,与灯具厂家商讨确定配电方案为宜。
回复
16楼
照明场景的控制、LED本身的特性、电流量大小
回复
17楼
我是来学习的,室内是25盏室外就部清楚了
回复
18楼
路过学习学习
回复
19楼
建筑照明设计标准GB50034-2004:“7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过
25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。”
城市夜景照明设计规范JGJT163-2008:“8.1.5 照明分支线路每一单相回路电流不宜超过30A。”
回复
20楼
室外景观照明一定要按照场景切换做设计,同一场景设一个总回路,负荷太大的可以设分回路。
回复