做了一个室外夜景照明工程的配电设计,照明设计公司设计了200~300盏led的灯具,一般室内设计是1个回路25盏灯,装修是一个回路不宜超60个光源,这个室外照明没做过,回路太多也不太好施工呀,谁能帮帮我呀
做了一个室外夜景照明工程的配电设计,照明设计公司设计了200~300盏led的灯具,一般室内设计是1个回路25盏灯,装修是一个回路不宜超60个光源,这个室外照明没做过,回路太多也不太好施工呀,谁能帮帮我呀
2楼
按计算电流做,室外单相回路,回路电流不宜超过25A
回复
3楼
对于led的灯具:
如果是~220供电,那么灯具数量每回路控制在60套左右。
如果是低压供电,则首先考虑开关电源的容量能拖动多少。这取决于厂家资料。
另外还要考虑检修方便,避免单一故障影响太大的亮面。
此外控制回路的划分还要顾及夜景照明的场景转换,不要把不同场景的灯具放在一个回路上。
回复
4楼
今天也问了厂家,每个回路灯具数量确实跟开关电源容量有关系,LED灯一般都是DC24V的,开关电源容量有200W\350W,400W的
回复
5楼
:handshake 不错--加油--路过学习
回复
6楼
为施工、维护方便将同一场景 同类灯具尽量设计为一回路 。灯具过多 或功率大可3相供电
简单点 就是一电缆拖多个同类电源 一个电源拖多个同类灯具
回复
7楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。
一个。
回复
8楼
路过学习
回复
9楼
回复
10楼
顶3楼
回复
11楼
按计算电流做,室外单相回路,回路电流不宜超过25A
回复