关于变压器无功损耗的定量计算
rzf99417143
2010年11月16日 22:39:06
来自于变压器
只看楼主

本人欲搞一个变压器的低压联络,想定量计算一下利用低压联络少投运一台变压器后产生的经济效益?变压器的无功功率并不做实际消耗之功,但是他在电网传输的过程中也会产生有功损耗(也就是说会使电度表的读数增加,这是我的理解不知对否?),那么现在我要求教的问题就是:减少一台变压器的运行,节省下来的这部分无功损耗最终导致的有功损耗到底是多少?这个怎么定量计算?再乘以时间不就是节省下来的电量吗,这样不就好计算经济效益了吗

本人欲搞一个变压器的低压联络,想定量计算一下利用低压联络少投运一台变压器后产生的经济效益?
变压器的无功功率并不做实际消耗之功,但是他在电网传输的过程中也会产生有功损耗(也就是说会使电度表的读数增加,这是我的理解不知对否?),那么现在我要求教的问题就是:减少一台变压器的运行,节省下来的这部分无功损耗最终导致的有功损耗到底是多少?这个怎么定量计算?再乘以时间不就是节省下来的电量吗,这样不就好计算经济效益了吗
恳请真正懂得同仁们给予热心解答,十万火急,在18日之前就要报给上级领导的,请同仁们尽快给予解答
免费打赏
一指慢
2010年11月17日 19:21:05
2楼
停运一台变压器后主要节省的是有功空载损耗(铁损)。
除非你的计量表是装在高压线路的出口,否则无功电流引起的线损与你无关。
但停运后,(由于减少了无功损耗)总的功率因数可以提高,
回复