酒店热水忽冷忽热问题请各位大大们帮下忙
yxhl11
yxhl11 Lv.2
2010年11月15日 15:24:58
只看楼主

这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊

这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊
免费打赏
ggliming1973
2010年12月02日 21:16:18
32楼
我以为应该稳压装置和热水箱所提供的压力差不多一致,要不不是时冷时热,而是热不了,因为冷热水压力不同(一般是冷水大),所以只要问题便集中在给水泵和稳压泵的压力协调上,给水泵压力比稳压泵高是肯定的,但是高多少就是这时冷时热的根本原因,建议扬程差不超过5米,最好一样,然后稳压用减压阀调整。另,调整缓冲水罐容积(增大)可减少给水泵启动次数,也可改善这个问题。
回复
ysf1566
2010年12月03日 09:05:38
33楼
流量的问题确实很重要。一般情况下,多个房间同时用水时产生这个问题的几率更大一些。
回复
laowang0213
2010年12月03日 21:29:33
34楼
我觉得是你计算的管径有问题!
回复
txbb911
2010年12月05日 10:00:25
35楼
冷热水一定要同程,不但注意立管部分,每层平面布置也要注意,如果没有同源,冷水系统的压力可以比热水系统可以稍大一些,具体要根据酒店情况定
回复
yzylt
2010年12月05日 22:25:18
36楼
进锅炉的冷水需和供应客房的冷水是同一组变频泵供应的,如此才不会有压差
回复
yzylt
2010年12月05日 22:29:33
37楼
学习中,一项目设计热水由冷水变频泵供给,但甲方要求用开式锅炉加热水,热水用另一组变频泵供水,担心冷热水压力不平衡。请大家多提供建议
回复
cc59534479
2010年12月06日 09:51:32
38楼
学习了,!...........................
回复
cailiang008
2010年12月08日 14:43:11
39楼
冷热水要同源的。
回复
fastforever
2010年12月14日 11:22:29
40楼
热水供应方式最好改成锅炉烧一次热水,增加容积式换热器,热水也使用冷水的变频泵加压供水。
回复
djgang
2011年01月04日 12:31:35
41楼
红色表示冷水 绿色表示热水 如果一号和a打开并将水温调正好,这时如果把2号冷水打开,势必造成1号冷水管道的压力降低,而热水压力一定冷水压力降低,热水的流量就会加大,所以造成忽热。这就是忽冷忽热的基本原因,避免或尽量减少该问题的主要手段,第一管道的流量一定要配足,特别是邻近房间的进水口,第二保持水压的稳定,尽量不采用压力开关控制的管道泵加压,以免水泵启动时的水流不稳。
回复

相关推荐

APP内打开