这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊
这个酒店有九层,采取的是锅炉烧水后由泵打到顶层再回到底层的模式,在客房洗澡时水就会忽冷忽热,请教大大们怎么解决啊
42楼
故障判断方法:
只开热水,测量温度变化,是否“忽冷忽热”。如果是,主要两点:1.用量太大,导致水箱补水温度较低;2.系统没有安装恒压装置,水压不稳定。
如果只开热水温度基本不变,问题则出在冷水管。是水压不能稳定的原因。很有可能是冷水管管径不够。
回复
43楼
学习学习啦觉得应该是冷热水压力不平衡造成的
回复
44楼
同意10#的观点 可能冷热泵的扬程不同
回复
45楼
1.水管管路管径设置不当
2.冷热水水压不平衡
3.热水水温过高,不易配水
4.没有做到同程布置
5水泵配置不当,流量变化时水压波动太大
6.水龙头质量差,冷热水配水不稳
7.其他原因
回复
46楼
可能大家都忽略了一个问题,就是因为在选择水泵的时候没注意水泵的工作曲线,而热水的使用很不规律,波动很大,因此就造成水泵工作压力忽大忽小,流量也随着变化,因此才会出现这种情况