江湖救急,请各位电气大侠来帮忙,在线等!
god_hw
god_hw Lv.2
2010年11月15日 15:11:01
只看楼主

电缆的验收规范和设计规范上,有明确规定对于三相四相制系统不能用三芯+单芯电缆来供电。小弟作为电气设计代表在现场作出了错误的决定,同意施工单位采用了三芯+单芯电缆。在此请教:这种三芯+单芯的供电电缆具体会产生什么危害?(规范我已经知道了,请大家不要再重复规范了,谢谢各位了)

电缆的验收规范和设计规范上,有明确规定对于三相四相制系统不能用三芯+单芯电缆来供电。
小弟作为电气设计代表在现场作出了错误的决定,同意施工单位采用了三芯+单芯电缆。
在此请教:这种三芯+单芯的供电电缆具体会产生什么危害?(规范我已经知道了,请大家不要再重复规范了,谢谢各位了)
免费打赏
csijs
2010年11月16日 07:49:27
12楼
如果是非铠装电缆,中性线单独敷设会使回路的阻抗变大。
铠装电缆在使用单相负载时还会在钢铠上形成涡流。
早点换掉为妙。
回复
z425286480
2010年11月16日 09:44:58
13楼
学习了
看看
回复
god_hw
2010年11月16日 10:01:34
14楼

谢谢各位的热心,现在的情况是:这根是主电缆进入主配电箱,主配电箱下面全部是220V单相负载。为了安全起见,我还是要施工单位换了。
不过,小弟记得以前的老规范上没有这一条,自己对这方面的知识掌握的还不够,大家可以继续讨论,我也多学习点知识。毕竟吃一堑长一智嘛,呵呵
回复
www123456jjj
2010年11月16日 21:07:57
15楼
如果那根单芯电缆有钢铠,会导致钢铠涡流发热。
可借鉴高压电缆的方法,如果单芯电缆不长的话,可将钢铠一端接地,另一端悬空;如果电缆太长,可一端接地,另一端通过保护器(避雷器)接地。
当然,换了是最彻底的解决方法。
回复
hero_2008
2010年11月16日 21:15:45
16楼
线路的感抗会增大,而且会产生涡流。换掉是亡羊补牢为时不晚。
回复
zengchyan
2010年11月17日 21:03:26
17楼
学习了!日后自己不用犯同样错。
回复
powersw_lin
2010年11月17日 21:10:57
18楼
学习了,避免犯错啊、
回复