电缆的验收规范和设计规范上,有明确规定对于三相四相制系统不能用三芯+单芯电缆来供电。小弟作为电气设计代表在现场作出了错误的决定,同意施工单位采用了三芯+单芯电缆。在此请教:这种三芯+单芯的供电电缆具体会产生什么危害?(规范我已经知道了,请大家不要再重复规范了,谢谢各位了)
电缆的验收规范和设计规范上,有明确规定对于三相四相制系统不能用三芯+单芯电缆来供电。
小弟作为电气设计代表在现场作出了错误的决定,同意施工单位采用了三芯+单芯电缆。
在此请教:这种三芯+单芯的供电电缆具体会产生什么危害?(规范我已经知道了,请大家不要再重复规范了,谢谢各位了)
2楼
现在在现场产生危害了吗?
回复
3楼
小弟把现场情况补充下:
现在的三芯+单芯电缆穿的是同一根管子,局部走的是电缆桥架。工程现在刚完工,还没有投入使用,所以具体危害还没有显现。现在监理把问题提出来了,所以业主有可能会追究责任,请大家帮忙,谢谢!
回复
4楼
个人认为,单芯电缆虽说跟三芯电缆同管子敷设,但是中性线容易机械损伤,如果三相负荷不平衡的话,容易造成相间电压不平衡,严重的话会使电缆绝缘击穿造成短路事故。
建议换电缆。
回复
5楼
如果你采用的3+1的电缆和设计的截面相同,我个人认为影响不大,除非施工过程,N线有机械损伤之类的,可能会有麻烦
回复
6楼
应该和中性线损伤没有太大关系,单线容易损伤,你4芯线其实也差不多
可能还是环流有点关系。10KV以上的电力电缆,由于电磁耦合的原因,会在外护套里都产生环流,据说环流大的时候能达到线芯电流的90%。所以运行的时候,连外护套都是要求接地的。
借鉴到偶们这400V电压等级的线路上,规范里有规定4芯电缆的四根电缆如果穿钢管,一定要走同一根钢管,应该也是考虑环流的原因。如果你是4芯电缆,因为在同一个外护套内,不管是不是平衡负载或者有没有谐波,总之只要没有发生接地问题,这个外护套内的电流矢量和还是零,就不会产生环流。如果是两根电缆的话,3芯+单芯,那在外护套里会产生环流,不是说钢管哦,长期运行都会对绝缘造成不利的影响吧。
回复
7楼
谢谢楼上的各位,现在用的是三芯YJV22-1kV 3X50,另外加的单芯电缆YJV22-1kV 1X25的
回复
8楼
非常感谢,如果还有,请楼下的继续!
回复
9楼
[三芯YJV22-1kV 3X50,另外加的单芯电缆YJV22-1kV 1X25的]
这个22应是钢铠吧。当三相不平衡时岂不是要在钢铠中产生涡流。特别是单芯那根。
回复
10楼
呵呵,我觉得楼上说的对哦
如果是低压的,问题不大,何况穿管了。你这铠装的,1应该是高压的,但是呢,低电流。2即使是低电流,铠装护套内也会产生涡流啊。三相负载没有完全平衡的时候。
回复
11楼
YJV22-1kV 1X25有这个型号的电缆吗?
回复