由于地下室层高太高墙厚做到400厚,很多墙变成短肢或者柱。地下室配筋按短肢最小配筋率配筋吗?如果墙太短形成柱是不是按柱子配筋率配筋?
由于地下室层高太高墙厚做到400厚,很多墙变成短肢或者柱。地下室配筋按短肢最小配筋率配筋吗?如果墙太短形成柱是不是按柱子配筋率配筋?
2楼
根据武汉市 武抗办字[2003]1号文 7.11条
7.11 对位于筒体或联肢墙内的墙肢截面高度与墙厚度之比为5~8的剪力墙,可不判为短肢剪力墙。当上部为一般剪力墙结构,仅底层因为层高较高,墙厚较厚而形成墙肢截面高度与墙厚度之比为5~8的剪力墙,也可不判为短肢剪力墙。
--------------------
仅供参考
回复
3楼
貌似很多地区都有规定吧,底层或者地下室因加厚墙体形成的高厚比小于8的墙体,不判定为短肢墙
回复
4楼
同意楼上的说法,各个地方的地方规定都不一样
回复
5楼
不应判为短肢墙;个人觉得5-8的比值更象拍脑袋,没有理论依据
回复
6楼
以前还没有注意过这个问题呢。学习到了
回复
7楼
以前还没有注意过这个问题呢。学习到了
回复