如此消防站怎么抗震,求高手意见。希望版主能给点意见。
pqdaoqi
Lv.3
2010年11月15日 08:52:49
来自于
PKPM
+
关注
取消关注
只看楼主
此三层消防站,框架结构,7度(0.15g)三类场,0.5风还算规矩,但是出屋面有一8米高单片墙,宽600,长7000。框架上去,后填砌块。平面内问题不大,平面外没法解决。位移过不去
此三层消防站,框架结构,7度(0.15g)三类场,0.5风
还算规矩,但是出屋面有一8米高单片墙,宽600,长7000。框架上去,后填砌块。平面内问题不大,平面外没法解决。位移过不去
免费打赏
pqdaoqi
2010年11月15日 10:40:35
2楼
帮忙顶一下啊,给点意见
回复
设计牛
2010年11月15日 13:17:49
3楼
构造处理
凸出这一块如果你高兴可以乘个顶塔楼发大系数
不过这个地方圈梁构造柱千万不能少
其他三层楼位移量应该是很小的
审图的时候如果他要说可以和他说明下
位移的限制我考虑的主要是舒适性问题
在顶上又不是要站个人
辫梢效应构造处理吧
回复
pqdaoqi
2010年11月18日 13:15:02
4楼
但感觉如果破坏的话,出屋面的那堵墙会把下部主体结构连累了。
回复
cszntd
2010年11月18日 14:49:35
5楼
个人意见,如果是因为出屋面的那片墙位移过不去,就改用钢柱
回复
相关推荐
油田消防站地勘建筑结构资料,见附图
地基基础
2017-04-25 20:26:22
消防站需要存室外消防用水量吗?
建筑消防给水
2017-04-10 09:49:56
【消防站】外表方正,内里别有乾坤的消防站?
建筑消防给水
2016-08-03 13:49:42
消防站的训练塔单体,CAD的
城市规划设计
2016-03-02 09:48:31
奥地利格纳登瓦尔德消防站
公共建筑设计
2015-06-17 20:16:07
赏析德国vitra消防站设计
公共建筑设计
2015-06-04 19:03:44
酷炫的德国维特拉消防站设计
公共建筑设计
2015-05-15 15:27:00
Bergen Fire station卑尔根消防站
公共建筑设计
2015-02-12 15:46:39
某地消防站三层综合办公路结构设计施工图
结构施工图
2014-09-09 08:51:50
某四层的消防站电气设计全套施工图
电气施工图
2014-07-31 13:35:57
某景区3层框架结构消防站建筑方案图
建筑施工图
2014-07-29 11:45:04
某地二层框架结构消防站全套结构施工图
混凝土结构
2014-06-23 08:42:05
某四层消防站全套强弱电设计施工图
电气施工图
2014-06-20 14:47:27
西安浐灞某消防站三层电气全套图纸
电气施工图
2014-06-20 11:26:52
某三层消防站执勤办公楼电气设计施工图
电气施工图
2014-05-30 08:51:27
某地园区四层消防站建筑施工图
建筑施工图
2014-03-28 12:46:04
某市消防站建筑全套图纸
建筑施工图
2013-12-03 15:38:28
某多层框架结构消防站建筑设计施工图
建筑施工图
2013-11-14 17:29:07
消防站的消防车库的相关问题讨论
公共建筑设计
2013-09-25 13:08:08
港口消防站布局与建设标准
港口航道与海岸工程
2013-08-08 14:11:41
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开