如此消防站怎么抗震,求高手意见。希望版主能给点意见。
pqdaoqi
pqdaoqi Lv.3
2010年11月15日 08:52:49
来自于PKPM
只看楼主

此三层消防站,框架结构,7度(0.15g)三类场,0.5风还算规矩,但是出屋面有一8米高单片墙,宽600,长7000。框架上去,后填砌块。平面内问题不大,平面外没法解决。位移过不去

此三层消防站,框架结构,7度(0.15g)三类场,0.5风
还算规矩,但是出屋面有一8米高单片墙,宽600,长7000。框架上去,后填砌块。平面内问题不大,平面外没法解决。位移过不去

纠结的方案.jpg


建筑立面.jpg


建筑立面图2.jpg


建筑平面3层.jpg

免费打赏
pqdaoqi
2010年11月15日 10:40:35
2楼
帮忙顶一下啊,给点意见
回复
设计牛
2010年11月15日 13:17:49
3楼
构造处理
凸出这一块如果你高兴可以乘个顶塔楼发大系数
不过这个地方圈梁构造柱千万不能少
其他三层楼位移量应该是很小的
审图的时候如果他要说可以和他说明下
位移的限制我考虑的主要是舒适性问题
在顶上又不是要站个人
辫梢效应构造处理吧
回复
pqdaoqi
2010年11月18日 13:15:02
4楼
但感觉如果破坏的话,出屋面的那堵墙会把下部主体结构连累了。
回复
cszntd
2010年11月18日 14:49:35
5楼
个人意见,如果是因为出屋面的那片墙位移过不去,就改用钢柱