有2台消防车,车子就是那种最普通的水罐消防车 请问消防车库需要多大开间尺寸和净高?还有 从二楼到一楼消防车库需要设计什么设施能立马从二楼到一楼车库 而不用走楼梯?请高手赐教啊
有2台消防车,车子就是那种最普通的水罐消防车 请问消防车库需要多大开间尺寸和净高?
还有 从二楼到一楼消防车库需要设计什么设施能立马从二楼到一楼车库 而不用走楼梯?
请高手赐教啊
2楼
没有人回复呢?
回复
3楼
上网查一下,有一本江苏省消防站设计图集,估计对你有帮助
回复
4楼
消防车库设计要点 一、 净高3.60—4.20米,门高不小于3.60米,门宽不小于3.40米,进深净尺寸为车长加3(前1米后2米)米(10—15米),开间净尺寸为车宽加2米(4.4—4.8米);注:停放云梯车的车库大门高度一般为车的高度加0.6米;消防站训练场面积分别为(2~3辆、4~5辆、6~7辆):1500、2000、2500平方米,场内设100M长的跑道,当训练场地面积达不到要求时,其面积可适当减小,但不得小于1000平方米。 二、 平面布置 1、消防车库应布置在建筑物正面一层便于车辆迅速出动的部位; 2、车库正门距规划道路红线不宜小于10M,门前地面应用混凝土或沥青等材料铺筑,并向道路边线做1~2%的坡度; 3、车库内消防车外缘之间的净距不小于2M;消防车外缘到边墙、柱子表面的距离不小于1M;消防车外缘至后墙表面的距离不小于2.5米;消防车外缘至前门垛的距离不小于1M;车库的净高不小于车高加0.6M; 4、车库应设置修理间和检修坑,其位置不宜靠近通讯室。超过三辆消防车的车库,应设置一个有前后门的隔间,并在其车位下面设置检修坑; 5、车库每个车位都应设有独立的大门并设自动开启装置,门的宽度应不小于车宽加1M,高度应不小车高加0.30M。靠近通讯室的车库大门上应设置一个供人通行的小门; 6、通讯室应设在靠近车库出口的侧,它与车库之间的墙上应设有传递窗; 7、蓄电池室应与通讯室、车库毗连。其出入口处宜设有套间或斗门,门均应向外开。蓄电池应设有酸类或碱类的贮存间; 8、队长办公室(兼值勤宿舍)应布置在建筑物一层并与通讯室相邻; 9、战斗员值勤宿舍宜布置在建筑物一层并靠近车库。如布置在二层时,必须设置直通车库直径为7~8CM的滑杆,在滑杆底部应设置直径不小于0.8M的弹性垫,楼板上人孔直径为0.9~1.0M,周围设置防护设施; 10、 在寒冷和多雨地区,可设置面积不小于50平方米的训练室、烘干室等
回复
5楼
江苏省的那个消防站设计标准图集中给的尺寸有点偏小,车库建成后,使用不方便,特别是车库进深,最后做到车长加3.5米至4米,
回复
6楼
一匹骏马1 发表于 2015-3-17 16:15 江苏省的那个消防站设计标准图集中给的尺寸有点偏小,车库建成后,使用不方便,特别是车库进深,最后做到车 …厉害。。。。。。。。
回复