设计桩基础持力层是强风化岩,而我们压桩只能压到全风化岩?
bdfoxa
bdfoxa Lv.2
2010年11月15日 08:16:43
来自于地基基础
只看楼主

桩基础施工时,压桩的时候发现只能压到全风化层,不能穿透全风化层,进入强风化层,应该怎么办?

桩基础施工时,压桩的时候发现只能压到全风化层,不能穿透全风化层,进入强风化层,应该怎么办?
luohaibing000
2010年11月15日 09:09:36
2楼
钻桩:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
xz635451856
2010年11月15日 11:11:23
3楼
什么桩可以压到风化岩层上呢,管桩吗,看压桩是否已经达到设计值,
可以跟设计院商量,做一些荷载试验,减少压桩深度
回复
bdfoxa
2010年11月15日 16:48:07
4楼
压桩值达到了设计值,但是没有达到持力层
回复
peking627
2010年11月15日 21:12:44
5楼
应该是这样的,桩基规范已经说了,第一选择是试压桩报告确定单桩承载力和桩长,第二才是按照经验公式结合勘察报告计算的单桩承载力和桩长。
如果是管桩压桩力达到设计值的两倍即极限值已经压不下去,达到设计承载力就不用压了,联系设计院和勘察重新考虑桩长就可以了,再说强风化也可以做持力层呀!
回复
peking627
2010年11月15日 21:14:44
6楼
其实如果设计看到了下面有一个强风化岩层,他就应该知道管桩不带桩尖肯定压不下去的,别说风化岩了,就是砂层也够呛的!
回复
xiongxy_wu
2010年11月16日 10:31:56
7楼
是打入桩还是静压桩?
回复
飞刀
2010年11月16日 16:50:37
8楼
因为是管桩,最好不要压太深,宜出问题,比如桩头压碎,垂直度出错等
这个问题可以请设计看一下,判断一下是否可做持力层,结合地质报告分析,不是很大的问题,一般都可以在满足承载力的前提下;
回复
ouyfw71
2010年11月16日 20:01:21
9楼
通过试桩再来修改桩基参数
回复
lypnjtu
2010年11月17日 14:36:57
10楼
静压桩?引孔?
回复
办你
2017年03月18日 16:08:56
11楼
压桩值达到了设计值,但是没有达到持力层,地勘设计院修改持力层设计,再找设计院请做设计的变更设计,持力层到强风化达到了设计值即可。
回复