在上海的一个项目,审图中心说地下汽车库排风兼排烟风机不能用变频风机?说是不符合规范的要求?不知道哪本规范上有规定,请DX指教。

在上海的一个项目,审图中心说地下汽车库排风兼排烟风机不能用变频风机?说是不符合规范的要求?不知道哪本规范上有规定,请DX指教。
免费打赏
zhqpao
2010年11月30日 23:12:58
2楼
凡是消防用风机不能用变频器控制,参见电气民用电气设计规范,谢谢!
回复
ya200533
2010年12月29日 17:49:39
3楼
呵呵,看到变频我想到的是双速,我一跳还以为规范打架了。上次刚一个项目是合用一个单速风机的,这样的话全压就超过节能规范了,后来就该成双速了。因此也发现了一个问题,新选的双速风机低风速时电功率也要比单速风机电功率大很多,这样一来一点也不节能的。有点为节能而节能反过来倒不节能了。同时也想不明白为什么功率有那样的变化呢,双速的风机功率很大?
回复
songxl827
2010年12月29日 22:18:45
4楼
在电气规范上有,和消防有关的不能使用变频设备
回复
bgqcs
2011年01月04日 23:55:58
5楼
规范上没明确说明不允许使用变频风机,实际使用变频风机是比较合理的,平时排风可以变频运行
回复
kswmh
2011年09月06日 16:18:09
6楼
JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范.doc
13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
kswmh
2011年09月06日 16:19:33
7楼
JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范.doc
13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
maao2001
2011年09月07日 16:26:53
8楼
楼上说的很对,也很清楚,路过一下,混个积分,现在下载东西都好贵了
回复
vk3001h
2011年09月21日 13:15:20
9楼

看了这本规范。13.9.6条不是这个内容。13.9.8倒是有,但是没有最后一句。从这本规范我没有看出不允许消防设备采用变频控制(虽然我自己在设计时是坚决执行不允许消防设备采用变频控制这个要求的)。
回复
yuexingyufs
2011年10月09日 08:53:32
10楼
消防类的不用变频控制
回复
whlaowang
2011年10月17日 22:32:57
11楼
和消防有关的不能使用变频设备
回复