单相路灯变D10-10/0.22kV,二次侧线圈尾端直接接地,并且直接与公用0.4kV系统N线相连,对吗?单相路灯配电系统应该如何设计?
单相路灯变D10-10/0.22kV,二次侧线圈尾端直接接地,并且直接与公用0.4kV系统N线相连,对吗?单相路灯配电系统应该如何设计?
2楼
一直困扰自己的问题,请各位帮忙解答。:handshake
回复
3楼
1、二次侧末端接地,对的。——自耦变压器,输出端需要接N。
2、直接与公用0.4kV系统N线相连——不应该。路灯专用变压器应单独接N。
3、单相路灯配电,没有特殊要求。按一般计算即可。但因线路较长必须考虑电压降。
另外有的城市对于路灯线路统一要求选用较大线路,如,3*10或3*16。是为了给将来线路延长,路灯增加留出裕量。避免二次铺设。
4、还应该在路灯下部打独立接地极,每个路灯单独接地外。还要以接地干线(即PE)水平贯通。
回复
4楼
说的非常好:victory:
回复
5楼
学习的:):)
回复
6楼
a5a5a 发表于 2010-11-16 10:24 1、二次侧末端接地,对的。——自耦变压器,输出端需要接N。2、直接与公用0.4kV系统N线相连——不应该。路 …单相路灯变压器不是自耦变压器。
回复
7楼
有人解释的很好啦,我也学习了呵呵
回复
8楼
学习了!!
回复
9楼
a5a5a 发表于 2010-11-16 10:24 1、二次侧末端接地,对的。——自耦变压器,输出端需要接N。2、直接与公用0.4kV系统N线相连——不应该。路 …这位兄弟很专业,每个路灯都要单独接地的,并且整条线路上灯都有偏铁做的PE贯通