扩建工程原设计单位不接结构安全性复核,怎么办!!
zjf99147
zjf99147 Lv.3
2010年11月14日 14:26:49
只看楼主

我这一栋楼要扩建(裙楼加宽),我公司因原结构设计费用同原结构设计单位领导闹僵,而且原结构设计单位因改制变成新公司,新公司不接这个项目结构安全性复核,审图所提出依审图规则,没有原结构设计单位的复核,不能审。请各位大侠支招。

我这一栋楼要扩建(裙楼加宽),我公司因原结构设计费用同原结构设计单位领导闹僵,而且原结构设计单位因改制变成新公司,新公司不接这个项目结构安全性复核,审图所提出依审图规则,没有原结构设计单位的复核,不能审。请各位大侠支招。
免费打赏
钢骨混凝土
2010年11月14日 16:12:41
2楼
另找一家设计单位出一个复核意见应该也行的
回复
zjf99147
2010年11月14日 16:45:02
3楼
被审核所否决了。
回复
rainbow366
2010年11月20日 21:57:05
4楼
找相同资质或更高资质的单位进行复核。因为不是原设计单位,需要新单位对全楼进行计算,才能出结果。国家有规定的。
回复

相关推荐