互感器手车问题请教
beck8600
beck8600 Lv.2
2010年11月14日 13:38:09
来自于变压器
只看楼主

我厂最近签订一批合同,高压柜为中置式开关柜,PT及避雷器柜采用双手车并带母线接地刀,避雷器手车在上层,PT车在下层,PT选用2大连二互的产品,型号为:JDZXF14-10 10/^3|0.1/^3|0.1^3|0.1/3KV,这种互感器的外型尺寸大概为410(宽)*420(高)*220(深),外型尺寸太大,不知道手车怎么做,请问大家有没有好的的方案?

我厂最近签订一批合同,高压柜为中置式开关柜,PT及避雷器柜采用双手车并带母线接地刀,避雷器手车在上层,PT车在下层,PT选用2大连二互的产品,型号为:JDZXF14-10 10/^3|0.1/^3|0.1^3|0.1/3KV,这种互感器的外型尺寸大概为410(宽)*420(高)*220(深),外型尺寸太大,不知道手车怎么做,请问大家有没有好的的方案?
免费打赏
beck8600
2010年11月16日 12:46:35
12楼
当时,我做方案的时候考虑采用接地手车,但设计院不同意这种方案;
那位老师提供照片应该是ABB公司550系列;
我把互感器尺寸发给大家,请帮助我给一个好的方案,先感谢大家!
回复
shijian1981
2010年11月16日 17:08:07
13楼
同意区管的意见。
回复
caiqiang1227
2010年11月16日 19:43:29
14楼
回复
ejiajiay
2010年11月17日 08:13:42
15楼
没见过PT柜有接地刀的,看看ABB和西门子的,PT都没有接地刀,避雷器放在小车的下面.
回复
hailiang801224
2010年11月17日 09:28:18
16楼
不太懂,和大家学习下
回复
huaxin518-gyb
2010年11月17日 10:50:37
17楼
设计院的人很难说的,拍脑袋的东西多,同意区管的意见。:)
回复
houxiaoye
2010年11月18日 10:49:57
18楼
PT手车可采用下置式
回复
dugu114
2010年11月19日 07:36:23
19楼
这成套每个地方就有一个套路啊
回复
wangxf
2010年11月19日 09:29:45
20楼
同意2楼的说法!支持!
回复
凌风雨墨
2010年11月19日 11:44:36
21楼
lingxuct 发的图片不错,而且PT也经常使用PT手车!

问大家一个问题啊,中国哪部分 配电柜生产厂家比较先进,福利待遇比较好一些!????
回复

相关推荐

APP内打开