我厂最近签订一批合同,高压柜为中置式开关柜,PT及避雷器柜采用双手车并带母线接地刀,避雷器手车在上层,PT车在下层,PT选用2大连二互的产品,型号为:JDZXF14-10 10/^3|0.1/^3|0.1^3|0.1/3KV,这种互感器的外型尺寸大概为410(宽)*420(高)*220(深),外型尺寸太大,不知道手车怎么做,请问大家有没有好的的方案?

我厂最近签订一批合同,高压柜为中置式开关柜,PT及避雷器柜采用双手车并带母线接地刀,避雷器手车在上层,PT车在下层,PT选用2大连二互的产品,型号为:JDZXF14-10 10/^3|0.1/^3|0.1^3|0.1/3KV,这种互感器的外型尺寸大概为410(宽)*420(高)*220(深),外型尺寸太大,不知道手车怎么做,请问大家有没有好的的方案?
免费打赏
qbs8008
2010年11月22日 14:16:31
22楼
同意2楼的说法!支持!
回复
cgs163
2010年11月23日 08:25:23
23楼
PT柜加接地刀,连锁都无法实现,无法实现五防,会造成大事故。
现在的设计院好多都不懂,又不虚心,真令人惋惜!
回复
cgs163
2010年11月23日 08:30:02
24楼
再说了,JDZXF14-10 10/^3|0.1/^3|0.1^3|0.1/3KV这种互感器也不可能2只,他接什么接法,愚蠢的设计师!!!!!!!!