大金家用VRV过热保护问题请教
binbin_luoshu
2010年11月14日 11:33:00
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位大侠,有个项目目前安装大金家用VRV室外机时发现安装位置离墙太近(只有约50mm),施工单位提出夏季制冷时会出现过热保护,请教各位是否会出现该情况,如果属实,有何解决办法,现场安装位置有限,附上照片供参考。

请教各位大侠,有个项目目前安装大金家用VRV室外机时发现安装位置离墙太近(只有约50mm),施工单位提出夏季制冷时会出现过热保护,请教各位是否会出现该情况,如果属实,有何解决办法,现场安装位置有限,附上照片供参考。

SAM_1265.JPG


SAM_1263.JPG


SAM_1267.JPG


SAM_1266.JPG


SAM_1263.JPG

免费打赏
binbin_luoshu
2010年11月14日 11:34:14
2楼
请各位大侠积极发言,提供切实可行的方法,小的在此先拜谢了!
回复
秋韵之临
2010年11月14日 13:37:03
3楼
有可能会发生过热保护,因为我看了照片,大概的安装环境,进风面相对标准来说太小了,且你这个安装在屋顶,温度相对比通风好的地方温度要高,如果到时候外机换热温度过高,室外机有可能会发生高温保护,而停机
回复
tyqkey
2010年11月14日 17:29:13
4楼
这种安装空间确实不行的,只要气温高点可能就不,一是压缩机无法正常运行如跳机,二是效果也不好,机组的寿命也会相应缩短的,赶紧的改吧!
回复
老乐
2010年11月14日 18:03:01
5楼
寻找大金作业指导书按照作业指导书安装。两个外机靠的太近,若外机方向朝东没有问题!
回复
co936201979
2010年11月14日 19:19:23
6楼
像这样的空调安装;根本就不符合安装标准;夏季;制冷时;根本就无法使用;不要说排气温度高;制冷就不行;快点改装;可以说;安装人员;根本就不懂制冷;
回复
aw100
2010年11月15日 17:31:50
7楼
1、是否符合安装要求。(最小距离)
2、环境温度是否过高。
回复
adingkgb
2010年11月15日 22:21:48
8楼
冷凝器进风间距严重不足。可以肯定,到夏季高温天气时,高压高温保护是必然会出现的。
只有保证了足够的进风空间,循环风量才能达到要求,冷凝压力才能得到控制。
回复
binbin_luoshu
2010年11月16日 12:28:09
9楼
室外机朝向是南,安装单位建议室外机往前移50mm到100mm;但本人担心,即使往前移了100mm是否真的就能解决过热保护现象呢?真的很担心。
但现场条件所限,没办法移到其他位置了
回复
co936201979
2010年11月16日 13:44:54
10楼
这个安装工程;还用问吗;快点改装;不然;夏季;没办法使用;
回复
adingkgb
2010年11月16日 18:09:10
11楼
外移50-100毫米根本不够。
回复

相关推荐

APP内打开