排烟排风共用的系统中(地下汽车库),排烟风机与其专用的排烟井连接处是否要设止回阀?
排烟排风共用的系统中(地下汽车库),排烟风机与其专用的排烟井连接处是否要设止回阀?
2楼
说不清,具体情况具体分析,看竖井上连接了多少系统
回复
3楼
个人在设计中如果通风排烟合用风机房风道的话回设置止回阀,防止串风!同意楼上的观点,视具体情况而定!
回复
4楼
我们做的时候都加上了。
回复
5楼
加止回阀的前提是多个系统共用竖井,如果仅供一个系统使用,就没必要了。
回复
6楼
单一系统使用可不加
多个系统共用需加。
回复
7楼
仅供一个系统使用的(排烟排风共用的系统)竖井我一直都没加,但审图说要,问他那本规范要求,他又没说。
回复
8楼
建议增加该设备;为了以后维护减少维修。负责!
回复
9楼
如连接井道接多少排烟系统就要增加止回阀,防止烟气回灌.我觉的8楼不准确,增加止回阀和减少维修拉不上边.
回复
10楼
我个人觉得,同一防火分区内的可以不加。
回复
11楼
因为火灾时是按一个防火分区考虑的。
回复