关于医院ICU病房及产科的配电疑问
liujm95267
liujm95267 Lv.2
2010年11月13日 21:55:45
只看楼主

根据我对规范的理解,重症监护病房也就是ICU病房和产科以及新生儿看护房都属于需要双电源供电,并且切换时间不能大于5S,柴油发电机组的切换时间有可能达不到这个时间,大家怎么解决这个问题呢?我是想给每层的ICU病房都放一台11KW的EPS供电,但是这样的话,费用可能会高一些,有人有更好的办法吗?

根据我对规范的理解,重症监护病房也就是ICU病房和产科以及新生儿看护房都属于需要双电源供电,并且切换时间不能大于5S,柴油发电机组的切换时间有可能达不到这个时间,大家怎么解决这个问题呢?我是想给每层的ICU病房都放一台11KW的EPS供电,但是这样的话,费用可能会高一些,有人有更好的办法吗?
免费打赏
woheni2010
2010年11月14日 14:34:36
2楼
等待高手解答,
回复
x818x818
2010年11月14日 14:40:40
3楼
这个不太清楚列
回复
蛋腚
2010年11月15日 08:51:37
4楼
我也是这样做的。
回复
plcomix
2010年11月15日 17:06:31
5楼
用UPS可以的,一般手术室隔离变压器8-10KVA,有本图集你可以看看!
回复
qsj985
2010年11月15日 17:20:23
6楼
等待高手解答,
回复
ccccyq
2010年11月15日 18:41:25
7楼
赞成用UPS供电