关于630KVA变压器
electric_boy
2010年11月13日 14:43:32
来自于变压器
只看楼主

低压侧用3*185+1*95的电缆来连接该怎么匹配啊?

低压侧用3*185+1*95的电缆来连接该怎么匹配啊?
免费打赏
lingxuct
2010年11月13日 16:31:31
2楼
用三根185的电缆并接,变压器低压侧“佛手”上接一块铜排,可让三个(电缆头)端子压接。

因为630变压器低压侧额定电流有909A,需要三根185的电缆接到低压进线开关上。
回复
qsj985
2010年11月13日 20:06:33
3楼
学习了 ,长知识:handshake
回复
z425286480
2010年11月15日 15:15:05
4楼
学习了
看一看
回复

相关推荐