工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
12楼
有气泡是什么原因?
回复
13楼
膨胀阀开启过大
回复
14楼
压缩机效率不良或高低压串气,检查之。
回复
15楼
1、先检查下系统是否串气,测下排气是否偏低。
2、检查节流部件是否起到节流作用。
回复
16楼
路过,学习中。
回复
17楼
检查压机和节流装置
回复
18楼
可能高低压串汽
回复
19楼
"重点观察视窗内始终有气泡",制冷剂没加够吧。
制冷剂没加够,流量不够,制冷效果不够,热力膨胀阀开大,蒸发压力升高,可是流量始终很小,压缩机功耗并不大,冷凝负荷小,冷凝压力自然就低。
回复
20楼
膨胀阀选型大了
回复
21楼
高低压串气,或者用错压缩机了,压缩机的型号太小了
回复