工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
工业制冷机,用R134A制冷剂,高压过低(冷凝器散热风扇无法调节),低压过高(可以调节达到设定低压值)。重点观察视窗内始终有气泡。制冷剂肯定加够了。是不是压缩机有问题。请求各位老师傅这是什么原因。
2楼
像这种情况;假如不受环境温度的影响;你说的情况就是;压缩机有问题啦;高低压串通啦
回复
3楼
冷凝器的风机不可调节,那很简单啊,用报纸遮住那部分换热器就可以了,至于蒸发压力高,就有很多情况了。比如膨胀阀开启度偏大、环境温度高、等
回复
4楼
高压低低压高,如果外界没有问题应该 是压机问题,串气,不过你可以单独试压机的吸排气压力就知道了
回复
5楼
个人认为:膨胀阀系统中,如果膨胀阀开启过大,而负荷相对不大的情况也可以导致高压低,低压高的现象。如果毛细管的话,可能毛细管匹配不当,节流不够。如果节流系统没问题的话,那可能就是压缩机损坏了。
回复
6楼
工业制冷机一般都带有冷量调节装置,既然低压可调到设定值可先调好,带负荷运作看制冷量能否达到要求,如能达到说明压机没问题只是机器没调好
回复
7楼
节流量过大?
或者压缩机吸排气效率不良?
回复
8楼
压缩机有问题
回复
9楼
:time: :call: 原因很可能是膨胀阀调节不当。
回复
10楼
原因很可能是膨胀阀调节不当。
回复